樓主  發表于: 2018-07-08 16:54
可能在我們的印象里FX3U本體只有三軸,說明書里也介紹只有3軸,要使用Y3就要加FX 3U -2HSY-ADP,“在FX 3U 可編程控制器上連接了2臺FX 3U -2HSY-ADP時, 與脈沖輸出端Y003相關的軟元件有效‘’,打雙引號的這段話是說明書上復制過來的,我問過好多同事和供應商都是說本體3軸,我們做項目都是這樣的,盡量能最大化利用PLC配置,合理選擇PLC型號,以達到降低電氣采購成本。所以我就買了個3U自己先試試,結果發現Y3可以定位,不過頻率只可以設置0-1800HZ,好低的頻率,不過對于我們的項目已經足夠了。希望我的發現對于大家以后做項目有用。謝謝!簡單測試程序也一起發出來!
附件: ZXD.rar (158 K) 下載次數:381
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13952325817) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(onlymark)
  • 下載積分:+1(zz2679493)
  • 下載積分:+1(汪傳福) 感謝分享!
    wzy139076378
    年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 430 個
    工控威望: 11961 點
    下載積分: 1320 分
    在線時間: 952(小時)
    注冊時間: 2013-10-31
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wzy139076378的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-07-09 17:11
    圖片:
    都是100000HZ的好不好。