樓主  發表于: 2018-07-04 21:08
前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1549 個
工控威望: 1772 點
下載積分: 6274 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-24
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 08:45
好多廠里的電工都喜歡把零線當?shù)鼐用,我們這個廠的電工也是這個鳥樣,他還找本書給我理論,那個書上還真有零線當?shù)鼐用的,真是害人不淺。我說,要真是零線可以當?shù)鼐用,那就不用地線 了,設備還搞個地線搞錘子。車間里出了CNC,線切割等高檔點的機器,在地下打了一條樁接了地(不接地可能導致電腦死機),沖壓車間,其他的都沒接地,兩臺機機體之間有電,上次就給有個維修的打得跳起來了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 電工還停留在蘇聯老大哥 ..