樓主  發表于: 2018-06-30 10:26
圖片:
FX5U的ERR指示燈亮時  ,我把拔碼開關到  RESET復位ERR指示燈滅后,我再把PLC重新斷電后再上電,ERR指示燈又亮起,只要PLC斷電再上電ERR指示燈就會亮。這是什么問題啊,與PLC的485通信有關,我把PLC485通訊刪除再下載程序到PLC就可以了。PLC程序如下,幫助看下485設置參數是不是有問題。(485與威綸人機可以正常通信)
附件: FX5U-TEST以太網Active服.rar (359 K) 下載次數:112
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fx5u.taobao.com
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3794 個
工控威望: 4248 點
下載積分: 137324 分
在線時間: 6467(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-01
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-30 13:05
那些都正常當有兩邊通訊重上就會
把電源關閉~~在重上電源那就好了
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663