今天碰到的,所有的Y點都沒輸出,PLC也在停止位,可是PLC一上電 所有Y點都和COM點接通了,導致所有負載繼電器都得電,這是什么原因 PLC是三菱FX128MT的 有碰到的朋友嗎 線路已查無錯誤,PLC為新PLC 不是一個Y點 是所有的Y點。。。。。。加急
每天一點點
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 2996 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-23
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 12:30
換臺plc試試