mrkennedy
級別: 探索解密
|
我所用的 除了用于對PLC的IO供電 一些設備也是需要用直流24v供電 我需要用到一個電缸,一個觸摸屏和一個電滾筒的功能板,其工作的額定電流分別如截圖所示 那么我要選的直流電源 是不是就是要把這些額定電流值加起來,再大一點即可。 如果我的PLC的普通IO需要耗費的電流是1A,那么加上那幾臺設備 1+4.2+2.5+57/24=10.075 那我選個額定電流大于10.075A的24v開關(guān)電源即可。是這樣的嗎?謝謝大家了! |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業(yè)也是我的愛好
級別: 家園?
|
15W+60W+150W=225W 所以你最好選擇300W以上DC24開關(guān)電源 |
---|---|
|