樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 08:48
哪里還有10mA的漏保啊,太小了,太靈敏了。再說這種工控柜子,用空開就行,一般不用漏保的