工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-12-29
查看工控阿正的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1044 個
工控威望: 1303 點
下載積分: 3315 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-10-30
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 20:40
今天處理一個設備外殼帶電的問題,用表測量,機器外殼對地大約75V,工廠里都是戴手套作業的,戴手套觸摸設備金屬部位來回撫摸,感覺有振動感。原因是設備三角插頭插在一個排插上,排插的接地線接觸不良。處理完排插之后,設備的外殼電壓是8V。
設備有一個帶漏保的富士開關,沒跳閘的。懷疑肯定是有別的元器件漏電所致,因為,不開電源開關機器是不漏電的。
有疑問,1、是不是入線端地線沒接,設備就會漏電?