把三樓和四樓的結合在一起就比較完美了
客戶現場 地線和零線斷在一起了 很多老廠都是這樣鳥樣子 廠里的電工為了省事底線和零線擰到一起
我的做法:
如果客戶現場有水管直接綁在水管上
沒有的 讓他準備一個1.2M的鋼筋 打入地下 再解設備
伺服、變頻的供電斷路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二樓說的,伺服、變頻自身會產生感應電,這也是為什么伺服、變頻的使用手冊上會明確標注各伺服之間或各變頻器之間的安裝距離必須要大于等于50mm的原因。如果不接地線,伺服、變頻器就會使機臺產生感應電,但接地之后,伺服、變頻的感應電針對供電電源來說,相當于漏電,尤其是針對30mA以下的漏保,幾乎就是相當于稍微有點不平衡就會跳閘。