大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1427(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-05
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 16:45
客戶現場 地線和零線斷在一起了  很多老廠都是這樣鳥樣子 廠里的電工為了省事底線和零線擰到一起
我的做法:
如果客戶現場有水管直接綁在水管上
沒有的 讓他準備一個1.2M的鋼筋 打入地下 再解設備
項目、視覺、通訊QQ3515716