kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-19 11:37
本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢?
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 12:39
要看是那種電磁閥,如果是airtac或者是SMC的常規的氣路用的電磁閥,是可以的,但如果是大功率閥(如液壓上用的電磁閥,或是水路閥等)還是要過繼電器的,另外,用繼電器型PLC拖電磁閥時,最好在電磁閥的線圈上并續流二極管。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kcai_fly) 真誠感謝!