如題
想要用三菱Q系列PLC進行7軸的定位控制,第一次接觸Q系列,以前用的FX系列,想要知道如何選擇Q系列的型號,一些基本的備件,然后伺服用的是松下A5系列的,改用A6系列相差多少,相關的問題還請大蝦多多指教謝謝!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 09:42
CPU、電源、基板自己根據實際情況選擇,位控單元用QD75的,7軸系統的話,兩個4軸的位控模塊。如果你伺服用三菱的,可以直接使用16軸的SSCNET總線模塊和MR-J□-B的驅動器。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-19 10:58
到三菱電機自動化的官網上下一套Q系PLC的選型樣本,位控模塊基本上就是QD75D4N或者是QD75P4N,因?yàn)槟愕乃欧褂玫氖撬上碌,只能用脈沖的定位模塊,否則可以考慮使用總線模塊。I/O模塊要根據你實際的I/O點數,一般是各放10%的余量。另外,I/O模塊的型號,除非是有特殊要求,否則直接選用常規型號的,特殊型號的I/O模塊會影響到你的貨期。