a452818610
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 130 點
下載積分: 2984 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2018-03-16
最后登錄: 2024-09-13
查看a452818610的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-17 17:26
如題,伺服放大器出現報警消除不掉的情況下,懷疑放大器故障,故更換了新的伺服放大器,當時將舊的放大器參數傳入了新的放大器,當時出現了絕對位置丟失的情況,網絡上的說法是要進行原點復位,我想知道這么進行復位,謝謝大家
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-17 21:07
重新讓伺服器尋找原點就行了。
絕對位置只需要重新尋找一次原點就會記錄下來了,只要伺服電池有電,就不會出現原點數據丟失。

PS:也不要在伺服通電時候拔掉編碼器線,要不然也會原點數據丟失。 (因為以上的兩種我也試過)   
樓主留言:
我想問找原點的步驟。。。。