遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 736 點
下載積分: 3967 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-16 09:23
請教各位大佬,謝謝
增量式編碼器輸出ABZ相位、集電極開路,分辨率3600,使用FX3U PLC,請問:
1、ABZ三相是分別接到PLC的X0X1X2嗎?
2、程序 如果接X0X1X2的話是用C252計數器嗎,不是的話用哪個,如何使用呢,最關鍵是如何把計數器得到的值轉換成角度讓伺服電機動作呢?
3、程序舉例,讓電機旋轉30度,非常感謝
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-16 11:00
你這樣接是沒有問題的。只是如果用了Z就是編碼轉了一圈后從零開始。你是想用手動轉動編碼器到一個角度后再執行伺服轉到這個角度,還是編碼器轉到什么角度伺服就跟到什么角度?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-16 13:10
圖片:
這個是把編碼器的脈沖4倍頻了高速計數值存在D2D3中。如果你用D2D3的數值作為伺服旋轉的角度可以不作任何處理給伺服驅動器,在驅動器中調電子齒輪比就可以了。編碼器一圈是3600,4倍頻變成了14400,如果伺服一圈是10000的話,電子齒輪比就是10000/14400,約一下就是25/36
[ 此帖被lijinniu在2018-06-16 13:25重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(遇上方知有) 真誠感謝!