樓主  發表于: 2018-06-14 08:39
圖片:
照圖中這樣接法,因為所有接收或者發送到plc都是集成到同一點,怎么區分plc接收到的信號是來自站號1的,而不是站號2?
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-14 11:50
plc作為主機,變頻器作為從機。
變頻器有站號用來區分,
從機不主動發信息給主機。
主機發出信息,從機根據接收指令答復主機。