在S7-200 DC24V 數字量輸出接線中“M”端子接24v負極有沒有必要,直接把負載負極回24v電源負極不就行了?                                    


                                                                  求大神指導,本人小白!
金丁路德馬
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 261 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-06-15 16:12
輸出,你要是用本體24v來帶的話,M至少和24+/-中接一個,才能形成回路的