知道電機功率等參數,怎么去選擇合適的斷路器?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-04
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 19:38
引用
引用第1樓好久不見啦于2018-06-12 17:49發表的  :
電動機型的選1.5倍,配電型的選2倍。電流


錯。。。。!

正確的應該是D(保護電動機)型的等于(或不小于)電動機的額定電流;C(配電用)型的一般為電動機額定電流的1.5~2.5倍。

理由就是斷路器的瞬時脫扣電流,對于保護電動機的D型斷路器來說,通常為其額定電流的20倍;對于配電用的C型斷路器來說,通常為其額定電流的10倍。

電動機的啟動電流通常為其額定電流的4~7倍。