chigeyan
踏實做事,虛心向上!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 126 點
下載積分: 621 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-05-23
最后登錄: 2021-01-12
查看chigeyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-08 09:29
項目是這樣的,PLC為三菱Fx5u,伺服驅動器為MR-JE-_A,需要控制兩軸同步快速運行,類似于龍門吊...
考慮有以下兩個方案:1、單脈沖分頻同時控制兩個伺服;
                                    2、兩個脈沖口同時下發指令驅動;
其實這兩個方案差不多,還是無法保證兩軸位置的同步...請教各位老師傅們,這個項目該如何去做?
945095439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 128 點
下載積分: 3340 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2024-06-18
查看945095439的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 11:16
直線插補 還可以