圖片:
采集的數據在D8260里面,單位為攝氏度,是不是D8260里面的數要除以10才是實際的溫度呢?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 09:22


FX3U-4AD-PT-ADP的攝氏解析度是0.1度
而在PLC內若不是浮點數,是沒有小數點顯示
所以你暫存器內數值是300即是30.0度
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(935119619) 熱心助人!