如題,請教各位老師傅,3u的y1燒壞了,可以換一個管子嗎?這個管子有沒有什么特殊要求?普通點位的可以代替嗎,比如y4拆過來可以嗎?或者1
s,2n上面的拆過來可以替代嗎?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 15:35
如果只燒了場效應管,找個相近的換了就可以,現在的場館頻率都很高。如果燒了驅動IC,你就哭吧,那個比較難買,但是還是能買到。我直接用SS8050把MR的該成MT的,驅動電流只有0.5A,不過發脈沖只要30-50mA,足夠了。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-09 10:11
引用
引用第9樓clvq427于2018-06-09 09:42發表的  :



你這操作666

.......

晶體管和繼電器CPU都是一樣的,他才不管你輸出的是晶體管還是繼電器勒,8050的頻率是150M,對于100K來說簡直是小兒科。不過有一點,繼電器驅動是+輸出,而晶體管是漏極輸出,需要一點點電子基礎才行,不用換驅動IC。我已經改過2個了。不過有一點,軟件支持幾軸就是幾軸,像2N怎么改都不能發高速脈沖。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-09 10:14
引用
引用第8樓工控菜鳥于2018-06-08 16:11發表的  :

你意思是吧繼電器改集體管?確定能高速輸出嗎?

