如題,請教各位老師傅,3u的y1燒壞了,可以換一個管子嗎?這個管子有沒有什么特殊要求?普通點位的可以代替嗎,比如y4拆過來可以嗎?或者1
s,2n上面的拆過來可以替代嗎?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-06-07 20:16
可以換管子,最好相同型號(編號)的管子。

如果旁邊空閑的管子型號相同,可以直接拆下換上去。

換的管子一般要求耐壓、允許通過的電流、功耗、頻率等參數(shù)不能低于原來管子的要求。