使用485ADP-MB與三菱變頻器通訊,變頻器故障怎么反饋?只能使用變頻器上面的端子嗎?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 22:24
變頻器會把出錯和報警代碼存入相關的寄存器,PLC與變頻器通信時讀取這些寄存器數據,根據代碼判斷是哪一種故障。以E700系列變頻器的MODBUS-RTU通訊為例,寄存器40501-40508就是用于存儲報警信息。