樓主  發表于: 2018-06-06 20:44
MR-J3-20B伺服,但一周的脈沖數為262180個,請問各位什么原因?該怎么解決?
吳楠楠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 131 點
下載積分: 771 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2020-11-09
查看吳楠楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-06 21:26
聯軸器將二個軸連接起來的
吳楠楠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 131 點
下載積分: 771 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2020-11-09
查看吳楠楠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-07 10:53
伺服輸出脈沖數為3600,plc每轉脈沖數為3600,每轉移動量為3600p,一轉脈沖總數為262000,一轉總數不是為360000嗎?表示這塊知識有點不確定