樓主  發表于: 2018-06-06 11:36
FX2N-16EX輸入擴展模塊指示燈正常亮滅,程序上監控不到,觸摸屏上也沒反應,因為人不在現場,想問下會不會是24V接線出問題?如果拔掉24V的接線,燈會亮嗎?
你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2024-06-13
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-13 12:00
S/S接跟主機一樣的24V就行了