一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    shcaoxianyon
    你的觀望俺的希望
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 797 個
    工控威望: 1132 點
    下載積分: 4171 分
    在線時間: 389(小時)
    注冊時間: 2009-03-24
    最后登錄: 2024-10-30
    查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-02-28 11:40
    最好不要共0V,比較麻煩,以后那個電源出問題了你就知道了