各位大牛們好!
        最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了,
但是,監控到指令脈沖總和老是會變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別,
難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些?
以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26745 分
在線時間: 1754(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-30
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 19:04
沒有相當牛逼的技術的都會死在這個問題上。一次整了16套三菱伺服。也是收到的脈沖和發的脈沖對不上。
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26745 分
在線時間: 1754(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-30
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-02 17:52
把伺服IO那焊接到像電路板植錫那么光滑無毛刺就行了,但像用的松下就保證不了了,
松下的伺服抗干擾一代不如一代