cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39258 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2024-12-22
查看cbk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 14:47
現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2435 個
工控威望: 2867 點
下載積分: 4614 分
在線時間: 1208(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-01-01
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-21 18:41
松下的確實有這種奇怪的問題。具體是哪里不行,只是按常理去處理。畢竟還是脈沖輸出時的一些限制。避開一些細節問題會好一些。比如說,同時啟動獨立軸?赡芫陀袉栴}。所以盡量避免這種同時啟動。給它個時間差。三菱的fx同時啟動也是0.1秒的間隔好一些。小型機是要注意一些。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。