水廠小工人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看水廠小工人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 12:41
昨天機器正常運作中  突然跳出這個通訊不良   現在機器無法運行  各個連接線也重新接過  9孔接口重插  斷電都還是一樣   PLC上面第一個綠燈常亮  和第4個紅燈常亮  plc是三菱fx3u-64M  觸摸屏是威綸6070I   新手操機   求大神們指點          急。。
[ 此帖被水廠小工人在2018-05-25 12:55重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 13:39
第一個綠燈代表電源正常,第4個亮紅燈,表示plc出錯了。
樓主留言:
這種情況是檢查哪里呢
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-25 13:44
plc出錯,停止運行了,重新停電 送電,如果還不能運行,也就是RUN綠燈不亮,可能是plc硬件出問題了。一般程序丟失,err紅燈是閃爍的。
樓主留言:
我把電閘都拉下來停幾分鐘 還是一樣   紅燈常亮  那個RUN 燈是不亮的   是不是需要換PLC了
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。