近期接手的一個項目有6個軸,由于成本問題方案暫定一個FX5U與一個FX3U做N:N通信連接,有幾個問題請教各位:
1、5U與3U做N:N通信好像不能直接連接,而是要一個FX5-CNV-BUS模塊,這個模塊是插在5U上還是插在3U上?
2、5U的電池是可選件,是否需要電池才能保證斷電保持的數據在關機后不丟失。

如有賜教,不勝感激!
dgpcdn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 143 點
下載積分: 683 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2018-06-07
查看dgpcdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 10:48
我們公司的十軸都是FX5U加模塊搞定。。