有點暈
      已知溫度變送器是0-400度,輸出電流是4-20MA的,  用的是FX2N-2AD的模塊,對應數字量0-4000
   現在PLC內的監控值是193,  想知道,實際的溫度值是多少?我是這樣算的,不知道對不對,大神出來明釋一下吧。

                       4000/400=193/X     X=19.3度,       實際溫度19.3度,用萬用表測得的電流是4.9mA,     可是又有人說,還要減掉4MA的誤差值,我想問這4MA的誤差值,哪來的,不是4-20MA對應0-4000了嗎。

是不是說FX2N-2AD出廠是0-10V對應0-4000的,   如果不調整增益偏置,直接用4-20MA電流輸進去,就會有4MA的誤差值,是這意思嗎,各路大神們,明釋一下,越詳細越好。

   另外電流是4.9MA能對應19.3A嗎,     4.9-4/20-4*400=22.5度,    這樣就又相差3.2度了,真是搞的暈頭轉向了。
[ 此帖被cyh37017在2018-05-15 15:28重新編輯 ]
工控瞎鼓搗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2022-08-14
最后登錄: 2023-12-29
查看工控瞎鼓搗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-22 13:43
你好樓主,請問這個206這個數對不對?怎么和人家的不一樣?人家的采集過來的都是1000多的數怎么我們采集過來的都才幾百?求解釋