      已知溫度變送器是0-400度,輸出電流是4-20MA的,  用的是FX2N-2AD的模塊,對應數字量0-4000
   現在PLC內的監控值是193,  想知道,實際的溫度值是多少?我是這樣算的,不知道對不對,大神出來明釋一下吧。

                       4000/400=193/X     X=19.3度,       實際溫度19.3度,用萬用表測得的電流是4.9mA,     可是又有人說,還要減掉4MA的誤差值,我想問這4MA的誤差值,哪來的,不是4-20MA對應0-4000了嗎。

是不是說FX2N-2AD出廠是0-10V對應0-4000的,   如果不調整增益偏置,直接用4-20MA電流輸進去,就會有4MA的誤差值,是這意思嗎,各路大神們,明釋一下,越詳細越好。

   另外電流是4.9MA能對應19.3A嗎,     4.9-4/20-4*400=22.5度,    這樣就又相差3.2度了,真是搞的暈頭轉向了。
[ 此帖被cyh37017在2018-05-15 15:28重新編輯 ]
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-09
查看cyh37017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-15 21:34
來個大神指點一下吧,
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-09
查看cyh37017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-17 09:29
圖片:
感謝兩位大俠的解答,小弟還有一事不明了,在網上看到的這個程序,為什么要減掉K800,  是不是出廠0-10V,沒有調整整過偏置和增益,在程序里面做個減法運算???
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-09
查看cyh37017的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-17 10:21
如果我用4-20MA電流輸入,按原來出廠的0-10V電壓的調校,那就要減掉K800,是這樣嗎??如果我用電流4-20MA輸入,調整了偏置和增益 讓4-20MA對應起來0-4000,這樣就不用減了,是這我樣的理解嗎???