樓主  發表于: 2018-05-15 10:05
圖片:
請教一下,三菱FX5U的PLC,是不是每次斷電重啟后都要回一次原點,有什么辦法不用回原點可以直接在上次的絕對位置啟動,除了ABS指令。如圖,我用斷電保持M來通電賦值的方式好像不行,雖然SD5500顯示的是上一次的絕對位置,但是只要我隨便定義一個位置,SD5500就從0開始計數的。有什么辦法解決嗎?
yangjia1213
學些了
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 128 點
下載積分: 831 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-08-09
最后登錄: 2024-03-22
查看yangjia1213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-15 19:25
這個用DHCMOV指令就可以了  寫入到脈沖單位好像 ,以前用過,現在不記得了 ,你可以試試,那個指令好像是叫高速什么的寫入指令
小羅羅
yangjia1213
學些了
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 128 點
下載積分: 831 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-08-09
最后登錄: 2024-03-22
查看yangjia1213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-16 13:36
圖片:
你把傳送的那個改為DMOV (SM400,SD5500,D600); 上面那個改為DHCMOV(LDP(SM400),D600,SD5502,K1);我是這么弄的 ,是完全可以,圖弄不上去。大體意思是這個  當前位置寄存器是32位的 你用十六位的是有問題的 。
小羅羅