請問恒溫恒濕試驗箱濕球紗布計算公式是什么,公司要做一臺恒溫恒濕箱 用兩個PT100的溫度探頭 一個掛上濕布,然后利用這兩個溫度差來計算濕度。請問這個公式一個是什么樣的呢!網上找了好多都還要看風速和大氣壓之類的 (e=E(t′)-Ap(t-t′)。式中A為干濕表常數,t和t′分別是干球和濕球溫度,E(t′)是t′的飽和水汽壓,p是氣壓。)這樣算的太復雜了。還要測風速和壓力。請問有別的公式嘛!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-05-14 09:42
不是有測干濕度的儀表嗎?直接使用不可以嗎