a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-11 21:49
一個設備供電是220V的,我拖一根火線和一根零線就可以了,如果設備的功率很大的話這根火線的電流會不會不夠以至于設備不能達到額定功率?
是不是需要再拉一根火線過來和零線組成另外一組,把設備里有些附帶的儀器用這個供電?還是我想多了。請教各位大神。
[ 此帖被a239440265在2018-05-11 21:55重新編輯 ]
12700503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 182 點
下載積分: 797 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2015-12-19
最后登錄: 2022-03-05
查看12700503的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-12 08:11
如果你的變壓器容量有限,對三相電壓的平衡要求也高,同時這個是很大的負載,建議你還是使用三相四線+地線的供電方式,你可以合理的將你的負載分成三組,這樣對線徑的要求可以降低,對電網的影響也不大。如果對上述要求不考慮,一根直徑大的電纜就可以解決。