前兩天我接線的同事,不小心把FX3U的電源接成了380V,上電,10秒后“噗呲”一聲響,冒起一股白煙。
斷電重新接上220V,奇跡的是還能用,用不多久出現輸入點常閉的問題,估計是電容燒穿了。
[ 此帖被jum1982在2018-05-10 21:47重新編輯 ]
kbinggu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 272 點
下載積分: 27845 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2024-11-06
查看kbinggu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-11 11:10
這種情況也遇到過,客戶將380V->220V變壓器接反了,變成了升壓,換濾波電容和TOP223修復。