慧慧123
級別: 正式會員
|
脈沖控制時電機能夠正轉,但輸入方向信號時無效,求大神幫忙一下 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
伺服驅動器參數0.07指令脈沖輸入模式設置3試一下。。。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
將松下伺服驅動器通電,待數碼管穩定顯示"r 0"后,按下"S(SET)",數碼管顯示"d01.5pd",按下"M(MODE)",數碼管顯示"PAr000",按向上箭頭7次增加數碼管數值至"PAr007",按"S(SET)",數碼管顯示"1",按向上箭頭2次至數碼管顯示"3",按"M(MODE)"2次至數碼管顯示"EE-SET",按"S(SET)",數碼管顯示"EEP -",按住向上箭頭,數碼管顯示的"-"會增加,直至數碼管顯示"FiniSh"后松開向上箭頭按鍵,完成PAr007參數設定。 樓主留言:真誠感謝!可以了,非常感謝 |
---|---|
|