12組加熱管,溫度控制,啟動后溫度達不到設定值,開始投入加熱管,每組加熱管啟動間隔時間3秒,溫度達到設定值后開始切除加熱管,切除間隔時間3秒。優先切除運行時間最長的加熱管,投入最短的加熱管。即保證每組加熱管運行時間均衡。即循環投切。。謝謝大神給個方案,技巧。。。。謝謝
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 25246 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2024-10-30
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-08 15:47
我以前做過微波干燥設備,用的類似的控制方案。我那個其實看上去復雜,其實一兩個指令就可以了,左右位移指令就行,通過時間繼電器3秒給個脈沖,讓輸出端口依次置位。若溫度超過則依次復位,或者自定義復位!只是一個參考,若有錯誤或更好的控制方法,還請各位大佬賜教!