xiong123456
我的未來不是夢!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 126 點
下載積分: 2420 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2015-10-24
最后登錄: 2024-11-05
查看xiong123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-06 14:24
三菱伺服電機MR-J4-200A系列的伺服控制器,我想實現絕對位置的控制,就每次開機不用回原點。請問各位大俠,哪位知道怎么解決??控制系統是三菱FX的PLC+FX3U-1PG控制模塊來控制的。三菱伺服控制器的電池我也裝上了 ,希望各位大俠給予指點,萬分感謝!!
conchnit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 456 點
下載積分: 6107 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2024-11-03
查看conchnit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 15:05
麻煩你增加模塊,上電后伺服通訊 讀取驅動器位置反饋.其他方法沒有.否則增加絕對光柵尺,同樣的方式處理
踏實走好每一步. 承接自動化項目.