xiong123456
我的未來不是夢!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 126 點
下載積分: 2420 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2015-10-24
最后登錄: 2024-11-05
查看xiong123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-06 14:24
三菱伺服電機MR-J4-200A系列的伺服控制器,我想實現絕對位置的控制,就每次開機不用回原點。請問各位大俠,哪位知道怎么解決??控制系統是三菱FX的PLC+FX3U-1PG控制模塊來控制的。三菱伺服控制器的電池我也裝上了 ,希望各位大俠給予指點,萬分感謝!。
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-07 17:46
開機1秒之后一直讀取D8340 脈沖數,把讀取的脈沖數保存到保持寄存器,斷電再開機用只有一個掃描周期的M8002把保持寄存器的脈沖數賦值給D8340就可以啦。
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-16 16:38
引用
引用第9樓工控菜鳥于2018-05-15 18:06發表的  :
這個問題我也想過,突然斷電怎么把d8340當前值保存

開機1秒后就一直讀取D8340的值到保持寄存器就可以啦