mglyl1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 589 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-11-27
最后登錄: 2018-07-03
查看mglyl1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-04 16:47
如題,本人想用PLC檢測打火機上面的電子信號,電壓是1.5kv左右。有什么辦法?

mglyl1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 589 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-11-27
最后登錄: 2018-07-03
查看mglyl1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-05 08:32
不知道電阻絕緣行不,有15KV
mglyl1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 589 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-11-27
最后登錄: 2018-07-03
查看mglyl1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-06 16:13
已經用分壓器了,用示波器測得信號電壓16V  12微妙左右,加個光耦。請問用3U能檢測到這么快的信號嗎?
mglyl1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 589 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-11-27
最后登錄: 2018-07-03
查看mglyl1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-07 08:17
已經解決了,謝謝各路大神指點。使用1000:1分壓器分壓后信號通過光耦送入PLC,再使用中斷計數。信號寬度大概12微妙左右