zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-10-31
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-03 20:02
圖片:
圖片:
圖片:
最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用

了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是

fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教!

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-31
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-03 21:43
不知道你用什么型號溫控表?
你發送的數據是H22,H33,H44,
看起來不像modbus協議。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/