xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2129 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2024-11-27
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-27 20:51
最近做了工地項目做了幾個電柜,咨詢一下各位老大30KW的水泵電機接星型接法長期運行可不可以。實測正常運轉負載在20A左右,就是水站正常灌溉農田,抽水運轉。請各位不吝賜教。
xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2129 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2024-11-27
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-27 22:17
灌溉農田,水源高度變化不大,運轉15分鐘后電機機身溫溫的。也沒有異味,查了資料有人說負載電流是銘牌額定電流的0.577倍就沒問題。以前工廠倒是弄過一個22KW的電機,就是做成星型運轉,還基本是每天20個小時開的,開了幾年了也沒問題,F(xiàn)在就是擔心30KW的會不會有問題,因為剛一臺37KW的電機接星型運轉5分鐘電機線圈就燒了。
xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2129 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2024-11-27
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-28 15:34
只要確定了沒問題就可以了。至于樓上說的變頻器,本身就是給工地做的,報價就那么一點。畢竟是為了賺錢,搞個30KW變頻器成本就高了。又是人力物力的,還得開車跑多少趟就劃不來了。再次謝謝各位。
xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2129 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2024-11-27
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-02 21:37
大家各種說法不一樣啊,理論上應該是不可以。但是實際上應該是可以這樣運轉的,對嗎?這東西必須要實踐的,以前廠里我改過一個22KW的電機做星形運轉,跑了好幾年沒有問題。還請親測過的大神指點下。