上個星期應原同事請求,修改CP1L的程序,發現mov指令無法賦值,比如mov  &10   d100,D100的值是0,把D100換成別的地址就正常,程序中也沒有復位該地址的程序。
成功的路上需要幫助
594562151
清風明月
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 719 點
下載積分: 159 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-03-22
最后登錄: 2024-09-06
查看594562151的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-24 08:10
D100 的地址被占用 塊傳達  多點傳送   注意這種指令
特別提醒大家:
本人承接蘇州周邊  三菱   歐姆龍    臺達
本人承接吳江周邊  PLC程序編寫,電器柜 設計配線,電器選型
本人承接昆山周邊  松下  西門子     信捷