樓主  發表于: 2018-04-23 11:43
信捷PLC經常燒輸入觸點,請教各位大神,有沒有好點辦法避免。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 13:07
COM 接0V    別接24V   燒輸入都是接了 24V進去了
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-23 13:08
COM 接0V      X也接0V信號 就可以了              三菱的話  S/S接24V  X接0V  這里有區別