樓主  發表于: 2018-04-23 11:15
各位前輩你們好!  我又想咨詢您一個問題!我在網上找了沒找到我想要的答案!   (我想咨詢一下伺服一般脈沖發完之后都會有一個 M8029 完成指令導通,這個M8029導通是在伺服已經走完了這個脈沖到位置了之后導通還是發完脈沖就導通,不會去管伺服的位置!還有雷塞的DM542 步進驅動器,在PLC 編程里面也可以用適用M8029這個脈沖完成指令嗎?)  
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 12:00
M8029只表示PLC脈沖發送完成,要知道伺服是否有到達位置則要參考驅動器上的INP到位訊號
樓主留言:
這個確實自己當時一下懵了!因為我是想問禾川的PLC 里面有沒有這個指令!后來咨詢到禾川的官網技術人員!禾川PLC 有的!高仿三菱!第一次用禾川