樓主  發表于: 2018-04-19 19:10
請問三菱E-700變頻器在PU  NET模式運竹中怎么用面板電位器改變電機轉速。
liwenwang
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 46 點
下載積分: 1283 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-04-19
最后登錄: 2018-06-23
查看liwenwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-22 20:58
謝謝,己解決!