yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-18 15:16
ABB變頻器ACS510 4kw,靜態測量該變頻器正常。直流母線之間也沒有短路。給變頻器上380v電源,發現變頻發出吱吱的響聲,但是屏幕不亮,判斷是開關電源損壞。測量開關管損壞,有個10歐姆電阻燒斷,將他們更換,上電沒有30秒,電路板冒煙,斷電檢查發現是啟動電阻燒毀,并且開關管k2225又被擊穿。是什么原因導致這種情況發生?要是大電流的話有可能是哪里產生的大電流?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 1410(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-07
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-19 10:49
電源板燒,很難修好