樓主  發表于: 2018-04-17 20:46
圖片:
圖片:
請教各位大神:我的伺服不能反轉,程序如下圖,不知道什么原因,能回原點,發脈沖能轉,伺服驅動器是MR-J3-10A,伺服參數都是默認參數,沒變動過,伺服參數如附件文件,接線圖也放這里,大神幫幫我看看把,搞了2個月,還是沒明白什么原因。
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-18 08:45
你要看看方向的線有沒有接好,把DDRVA或者DDRVI K9999 D0 Y0 Y4和DDRVI K-9999 D0 Y0 Y4
還有三菱伺服默認是正反轉脈沖模式,但是三菱PLC只支持脈沖+方向模式!你沒有改過參數,99%是你的模式沒有選擇!
樓主留言:
請問脈沖加方向的模式參數是不是樓上所說的PA13?
QQ:569456723