run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-10-12
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-17 10:36
1,    45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 22:14
星角啟動離心風機,特別是大功率的會非常困難,大電流持續時間長,電動機線圈發熱導致漆包線應力大、線圈電磁振動加大,對電動機質量要求非常高。
解決方法:
1,嚴格控制兩次啟動時間間隔,一般來說,30分鐘以上是必須的。24小時內啟動次數<5次。
2,選用國標優質電動機。
3,必須關風門啟動。
4,啟動時間不宜過長。離心風機轉速與功率成平方關系,隨著轉速的增加對轉矩的要求迅速增加,而星接只有1/3的轉矩,轉速長時間起不來,電流一直很大。所以轉角接的時間點要把握好,以風機加速度不夠(轉速上升不夠快)就必須轉角接,提供足夠扭矩加速轉起來,但很可能沖擊過大。這個就要好好把握。
5,最好換用軟啟動器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(twx1984)
  • 下載積分:+1(kcai_fly) 熱心助人!