圖片:
如圖,為什么PLC設置的距離走完之后,內部顯示的跟設置的總是有一點誤差,本來想用具體位置去當條件用的,現在有誤差用不了,求大神解釋解釋這是怎么回事?(PLC是FX5U的)
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-10-30
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 09:26
這個是PLC內部計算的脈沖數,絕對不會出錯。7樓正解,你的單位不是脈沖數,而是用戶單位。
樓主留言:
那我該怎么解決這個問題呢?就是用當前位置來當條件用
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-10-30
查看jum1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-17 11:30
用脈沖單位