樓主  發表于: 2018-04-16 19:10
圖片:
如圖,為什么PLC設置的距離走完之后,內部顯示的跟設置的總是有一點誤差,本來想用具體位置去當條件用的,現在有誤差用不了,求大神解釋解釋這是怎么回事?(PLC是FX5U的)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-16 20:55
有一種情況, PLC向伺服發了1萬個脈沖,但有可能伺服收到的是9950個,或者10050個。 這個可以通過設置濾波參數解決。

還有時由于不是一直使能的問題,電機有意外的移動。這個讓電機一直保持使能狀態。或者使用帶剎車的電機。

還有就是機械上的問題了。

當然如果省事些,在機械上裝一個旋轉編碼器,來讀取實際的位置更好。